1) Комп воткнутый вместо INTIPA с адресом INTIPA - должен достукиваться до процессора.
2) Насчет безопасности - заходим на станцию, далее идем под рутом - netadmin - m, смотрим раздел Security (заходя в изоляцию интерфейса - увидите - он secured или нет). Если безопасность включена (что маловероятно) - то тогда до проца достучатся только устройства прописанные в trusted hosts.
4) Насчет шлюза - вы плате INTIPA прописываете в Ethernet параметрах - адрес, маску и шлюз - шлюз, это тот адрес через который надо стучаться к вашим IP аппаратам, если они в другой подсети.
МАС адрес платы прописывать не надо.
Повторю:
- для intipА, GA - в менеджменте СТАНЦИИ - прописываем IP адрес, маску, шлюз. На плате не делаем ничего.
- для intipB, GD - в менеджменте СТАНЦИИ - пропписываем МАС адрес (Ethernet address), IP параметры платы - задаем через СОМ порт непосредственно в плате.
Ну и главное - смотрим инциденты на проце, пишем здесь чего увидели.
2) Насчет безопасности - заходим на станцию, далее идем под рутом - netadmin - m, смотрим раздел Security (заходя в изоляцию интерфейса - увидите - он secured или нет). Если безопасность включена (что маловероятно) - то тогда до проца достучатся только устройства прописанные в trusted hosts.
4) Насчет шлюза - вы плате INTIPA прописываете в Ethernet параметрах - адрес, маску и шлюз - шлюз, это тот адрес через который надо стучаться к вашим IP аппаратам, если они в другой подсети.
МАС адрес платы прописывать не надо.
Повторю:
- для intipА, GA - в менеджменте СТАНЦИИ - прописываем IP адрес, маску, шлюз. На плате не делаем ничего.
- для intipB, GD - в менеджменте СТАНЦИИ - пропписываем МАС адрес (Ethernet address), IP параметры платы - задаем через СОМ порт непосредственно в плате.
Ну и главное - смотрим инциденты на проце, пишем здесь чего увидели.