Установка патча при дублированных CPU, Порядок установки
 
Делается обычно следующим образом:
- на основном процессоре - сохраняем - mao, vg, accounting;
- перегружаем дублирующий процессор без телефонии, ставим патч;
- восстанавливаем на нем базу, сохраненную на первом шаге;
- останавливаем основной процессор, стартуем резервный (только что приготовленный);
- проверяем, что все работает;
- если все Ок - стартуем бывший main без телефонии, ставим на нем патч, запускаем в работу через клонирование (выравнивание базы данных).
Привязать IPTouch к другой станции, Настроить DHCP для подключения телефона к удаленной станции
 
По DHCP - аппарат может получать IP параметры от ближнего узла, это не проблема. Но для того чтоб работать с другой станцией, требуется ряд телодвижений:
- если на аппарате сказано использовать DHCP - у вас должна правильно быть настроена эта служба (если у вас аппарат доходит только до этапа 2 - значить с DHCP у вас проблемы);
- номер аппарата должен присутствовать в виде префикса network number с упоминанием, что он с дальнего узла;
- на станции надо правильно сконфигурировать параметры с помощью команды lanpbxbuild. Вы должны указать в качестве адресов tftp сервера и процессора второго узла (создаете запись, если ее нет, там указываете, через добавление адреса tftp серверов - как своего узла, так и второго - где должен работать аппарат).

Собственно по DHCP он от ближнего процессора получит адрес, дойдет до момента ввода номера (пройдет 5 из 5 этапов). По вводу номера - станция поймет, что он с удаленного узла - и позволит ему загрузить по tftp софт с удаленной станции.
IO1 vs IO2N, Различия в работе модулей
 
У вас - судя по всему проблема не с 6-м кристаллом, а с 6-й платой (межпроцессорный обмен).
Когда два процессора подключены к коммутатору - межпроцессорный Ethernet должен быть запрещен (перемычка XF03 должна быть в верхнем положении).
А будете вы использовать Ethernet или IO2 (c 8-ю каналами) сигналинг - дело ваше.
Запуск/останов телефонии без перезагрузки станции, Возможно ли?
 
А что за операции?
На мой взгляд - это только загрузка новых OPS файлов (перегрузить можно позднее, в удобное время) и загрузка новых патчей (тут станцию надо останавливать, какие процессы будут затронуты и что надо рестартовать - не понятно). Остановленная станция - рестартует быстро, сам рестарт операционки - проходит быстро. А телефония будет все равно стртовать нетопропливо.
Как исправить ошибку: DATA INCONSISTENCY, Table NETNODE, Bad local Node in TunParams=0?
 
Далее хорошая команда (где в данном случае poste - указано имя таблицы)
echo "sel ect * fr om poste;" |cuser

Отсюда мы увидим названия полей, которые нам далее понадобятся в команде cuser, если чего придется править

Sel ect и fr om - пишутся без пробелов внутри, чего-то форум их уродует
Как исправить ошибку: DATA INCONSISTENCY, Table NETNODE, Bad local Node in TunParams=0?
 
Чего-то посмотреть в базах (иногда понятно) можно через команду fichges (зайдя предварительно в папку с базой cdmao)
Просто набрав команду - можно посмотреть опции,
вам наверное для начала подойдет
fichges -dump имя_таблицы (наверное netnode - станций нет под рукой)
Не создаются гостевые почтовые ящики
 
А у гостя (а он гость в менеджменте?) - почта создана (не помню - при заселении/выселении ящик СОЗДАЕТСЯ или просто активизируется)?
Набор *104
 
C переходом в DTMF есть одна проблема (на мой взгляд). Есть суффикс перехода в DTMF, есть префикс перехода в DTMF. Если ими пользуются - то удобно когда они одинаковые, из одной цифры и используется *.  :)
В чем суть (например звоните на автоответчик):
- набрали внешний номер, нажали * (не дожидаясь ответа) - это суффикс, и после ответа мы сразу в режиме DTMF
- набрали внешний номер, дождались ответа, нажали * - это префикс.  :)

Поэтому - даже если хотите отдать * под другие нужды - сделайте префикс и суффикс одинаковыми.
Набор *104
 
Это префикс перехода в DTMF (вы позвонили с цифрового аппарата наружу, на автоответчик например и должны чего-то набрать в DTMF).
Это удобно и привычно (переход в DTMF по *).
Встречал места - где переход в DTMF - не *.
Набор *104
 
Для набора *104 и посылки *104 в TG100 - надо создать ячейку *104, где call number = prefix_TG100+*104

Естественно - создать ячейку *104 станция позволит, если в станции нет номеров *, *1, *10, *104хххх.
Набор *104
 
Что должен набрать человек и что должна набрать станция?
А по сути - если хотите создать (например) ячейку *104 - не должно быть ничего типа - *, *1, *10
Синхронизация DECT
 
IP DECT - не поддерживает сетевой роуминг. Т.е. Человек с другой станции, не может приехав в Вахтовый поселок работать в зоне IP DECT.
Зоны - не должны пересекаться. Переключение с одной на другую - по документации до 2 минут.

Оптический вынос по INTOF в здание ради пары базовых станций - слишком дорого.

А с переключением - интересен случай - когда все-таки одна база слабеет, а вторая становится сильнее. Понятно, что если вторая база рядом и уровень от нее -70 - то переключаться на соседнюю (хоть там и минус 33) может и не захотеть.
Синхронизация DECT
 
Приветствую всех, есть один вопрос, на который хотелось бы услышать практические рекомендации, если кто сталкивался.
Имеется - большой вахтовый поселок, много небольших зданий - офисы, общежития, столовые и т.п. Есть желание развернуть DECT, но есть проблема с кабелями - имеется оптика, меди между зданиями нет (и нет возможности ее доложить).
Есть возможность ставить в здания IP шлюзы (3-х слотовые) с IBS DECT. Но при этом возникает вопрос с синхронизацией, которая по IP не передается.

Собственно вопрос - пробовал ли кто-то ставить в рамках одной станции DECT, включенный в IP  выносы, когда зоны действия баз пересекаются. Насколько велики проблемы с хендовером. Выйдя из зоны действия одной базы и зайдя в зону действия другой - трубка все-таки переключится, или ее придется выключить/включить?
Voice Guide
 
Сначала - system/dyn vg/assighment - пишете что сообщение (не путать с Voice Guide) например 900 находится на плате GD (например 1-0 - шелф-плата). ACT - это шелф/кристал, cpl/coupler - это плата.
Далее через префикс записи (естественно по phone feature COS абоненту этот префикс требуется разрешить, заходите в меню записи сообщений. Говорим пишем сообщение 900, пишем, сохраняем, присваиваем имя и какое-то memo (например имя 900, чтоб легче ориентироваться, memo - test, оно просто присутствует в теле файла).

Собственно после этого - вы можете пользоваться записанным сообщением:
- Берете какой-то VG (System/ VG), например 5-й. и меняете в нем - вместо submessage 5 рисуете 900. Теперь через префикс tone test - вы увидите, что играет, что вы наговорили вместо стандартного сообщения.
- вариант 2 - создаете (System/VG) VG например 900, указываете в нем submessage 900 (то что собственно наговорили). И пользуетесь им.

Самый простой способ проверить вариант 2 - услуга incoming call greeting guide:
- создаете префикс (например 1000) Incoming Call Greeting Guide id=1
- System/ Incoming call greeting guide  - создаете 1, VG=900, время=100 (10 сек), overflow number=(например 2000).
- заруливаете ВНЕШНИЙ входящий вызов на номер 1000. Что происходит - при звонке на 1000, слышим 900-ю подсказку 10 сек, а потом вызов уходит на 2000.
Периодически невозможно дозвониться с одного узла на другой
 
такое ощущение, что у вас проблемы с IP дорогой между VoIP платами.
По трассировке мы видим:
- процессора договорились между собой о VPN префиксах.
- с VoIP платы ушел звонок на адрес 172.16.65.244 (это я так понимаю GD на OXE2). Call proc  - это не ответ с той стороны, это ОХЕ1 сама себе дает.

А вот ответа с той стороны - нет. Я думаю, если бы вы с той стороны запустили трассировку - вы не увидели бы пришедший на GD Setup (второй, который звонок на номер 32699).

Так что смотрите, что у вас с IP - что прописано роутерами, куда деваются пакеты. Т.е. если из сети ОХЕ1 на GD на OXE2 добраться по IP не удается - так и будет.

Или у вас что-то затыкается - смотрите как быстро пинги ходят, смотрите нет ли инцидентов про дублирование адресов.