Уважаемые дамы и господа! Для вас сохранен старый форум по адресу http://forum.intersyst.ru

Страницы: 1
RSS
Синхронизация между процами
 
Цитата

Если в это время кто-нибудь не занимается параллельно с вами менеджментом (меняет например чего-то в параметрах платы GPA).

Ни кто не управляет кроме меня станцией.. стоит под боком. :(  Тогда нужно думать про заявку на новую плату)... и еще вопрос. правда не в ту ветвь... У меня на станции нет синхронизации между процами... как исключить эту траблу?
 
У меня вчера с мотором у машины проблемы были - не подскажете из-за чего?

Это я на тему ваших вопросов - об их информативности.
Релиз, как определяете что нет синхронизации, тип процессоров, тип сигнализации объявленный в 0-м кристале (для crystal железа). Тип подключения к локалке (оба проца или один, если оба - on-board ethernet запрещен или нет). Т.е. если будет информация - что сделано, в чем реально проблема - наверняка получите от кого-нибудь дельный совет.
 
R6.1.1-f2.502-17-f-ru-c6s2

Business identification: R6.1.1

Release:
DELIVERY f2.502
Patch identification: 17
Dynamic patch identification: f

Country: ru
Cpu: c6s2

ACD VERSION
       release : 6
       bug_fixing : 1
       protocol_id : 90
       version_dy_hr_stat :  11

System voice guides : v5.2              

подключаюсь к станции через telnet (ZOC). по очереди к каждому процессору..  проблема определилась когда появилась необходимость снять ТАХА-файлы через фтп.... на одном был полный список (за текущий меесяц), а на другом проце только половина этих файлов... Хотя должен быть полный дубляж....
 
Если такая фигня и произошло однократно, я бы рекомендовал (естественно сохранив сначала базу):
- во первых поднять NTP (чтоб не было проблем со временем);
- далее - на основном проце - netadmin -m и скопировать все to twin CPU (то что делаем в netadmin - не переползает автоматом на второй процессор);
- далее - перезапускаем stand-by без телефонии (или отключаем на нем автостарт и рестартуем, или в swinst/ easy menu/ stop the telephone);
- на нем же - делаем клонирование (выполняем mastercopy) - например swinst/ expert menu/ CPU cloning/ Cloning data - собственно выбираем ethernet, говорим интересует все кроме Linux, соглашаемся с запуском телефонии после клонирования.

Собственно после этого получаем нормальный дубль (не забываем включить обратно автостарт). А далее наблюдаете, как себя будет вести станция.

Естественно все это если со станцией нет прозаических проблем - переполнен винт, разные даты, не может записать (неисправный винт) и т.д.
Страницы: 1