Начните с основной GD-2 и CS-2 (что стоит в основном корпусе), с остальными потом разберетесь.
Up-link лучше включить во внешний коммутатор (туда же сможете включить GD-2 от выносов и свой комп для работы).
Вы документацию уже скачали где-нибудь? Потому что все дословно - рассказывать времени нет.
Вам надо сделать что:
1 - на CS-2 с командой "netadmin -m" - разобраться с IP адресами (настроить при необходимости).
2 - на CS-2 через mgr (менеджмент) - проверить, что в shelf/board/Ethernet access указан правильный МАС адрес платы GD-2 (шелф 2, плата 0)
3 - на GD-2 с логином admin и командой mgconfig - разобраться с IP адресами платы GD-2 (настроить адреса, указать адрес CS-2)
По идее после этого - у вас может быть заработает основная станция (потом повторить шаг 2 и 3 для выносов).
Рекомендация - если эта станция у кого-то стояла, то за пиво/сок попросить чтоб вам помог тот, кто обслуживал эту станцию в той организации (провел так сказать школу молодого бойца).
Up-link лучше включить во внешний коммутатор (туда же сможете включить GD-2 от выносов и свой комп для работы).
Вы документацию уже скачали где-нибудь? Потому что все дословно - рассказывать времени нет.
Вам надо сделать что:
1 - на CS-2 с командой "netadmin -m" - разобраться с IP адресами (настроить при необходимости).
2 - на CS-2 через mgr (менеджмент) - проверить, что в shelf/board/Ethernet access указан правильный МАС адрес платы GD-2 (шелф 2, плата 0)
3 - на GD-2 с логином admin и командой mgconfig - разобраться с IP адресами платы GD-2 (настроить адреса, указать адрес CS-2)
По идее после этого - у вас может быть заработает основная станция (потом повторить шаг 2 и 3 для выносов).
Рекомендация - если эта станция у кого-то стояла, то за пиво/сок попросить чтоб вам помог тот, кто обслуживал эту станцию в той организации (провел так сказать школу молодого бойца).