просмотр входящих звонков
 
Просто так - никак. Если прикрутить какую то компьютер-телефонную интеграцию - типа UCC, 4980, TAPI - тогда на компе будет вестись лог звонков
Инцидент 3660 и 3773, Проблема с синхронизацией
 
Проблемы с синхронизацией - чащего всего связано с оборудованием, которое стоит между вами и городской станцией - мультиплексоры, SDH, xDSL модемы - надо выяснять делали ли там чего-то (как логически в менеджменте, так и чего нибудь физическое - перекроссировка на другие пары и т.п.). Была аналогичная проблема (стояли модемы 1512 - поменяли модем и все стало хорошо).
Наконец то был задан вопрос обстоятельно - чего происходит, что в станции прописано  :D  - всем брать пример
Нельзя удалить Транк из за Forbidden: supervised station, При удалении транка из транковой группы пишет Forbidden: supervised station
 
Остается проверить рестарт, изредко бывает, что на винте все ОК, а в ОЗУ чего-то осталось (типа абонент юзал данную кнопку в момент удаления)
Станция перегружается
 
Товарищи из Великобритании писали - что у них проблемы с ком портом исчезли, когда вместо перевернутого цисковского кабеля спаяли свой, где оставили только прием/передача/земля.
Нельзя удалить Транк из за Forbidden: supervised station, При удалении транка из транковой группы пишет Forbidden: supervised station
 
Ну и в конце, если не поможет - рестарт станции
Нельзя удалить Транк из за Forbidden: supervised station, При удалении транка из транковой группы пишет Forbidden: supervised station
 
А в самом транке - trunk routing number - если его сначала удалить?
Кроме того - checkdb показывает что-то плохое (кроме ентити)
Станция перегружается
 
Смотрим коммутацию - нормальные патчкорды, не обломаны защелки. При выдергивании порта - если не с ноутбука - закрываем терминал, гасим комп, выдергиваем.

Кроме того - иногда имеет смысл посмотреть incvisu -1 (incvisu -b 1) - там что-то о причине рестарта написано?

Упала телефония - плата GD заткнулась или вся станция в рестарт ушла? Если GD - смотрите кабеля (и инциденты на тему дублированных IP адресов) - было забавно, когда на компе прописывали адрес как у GD.
Нельзя удалить Транк из за Forbidden: supervised station, При удалении транка из транковой группы пишет Forbidden: supervised station
 
даете команду "mao off", потом "multitool REPAIR", выбираете починить супервижен, в ОЗУ и на диске.
выходим и даем "mao on", должно помочь.
Проблема с VM
 
Не помнится мне, чтоб файлы просто лежали. (не считая пректа с подсказками).
А насчет IMAP (если у вас есть ключи) - в доке дайте поиск по слову IMAP - и описание и менеджмент увидите
Проблема с VM
 
Помнится единственно нормальный способ - открывать на станции IMAP, тогда сможете забирать сообщения в почтовый клиент (типа Outlook)
Инцидент 3660
 
самый первый вопрос был - чего в трансмиссионке с синхрой  :D  и на будущее - всегда просим показать
Увелечение вызывного напряжения на платах eZ32
 
Странно, в европе помогает. Попробуйте тогда еще в System/ tones для 29 и 30 тона поменять цифири 27 на 18 (т.е. сменить 25 Гц на 50)
Увелечение вызывного напряжения на платах eZ32
 
:D  Вопросы надо задавать не более одного за раз, на второй чаще всего не отвечают. Спрашивал про настройку звонка, но не получил ответа.
На импортном форуме писали на эту тему
Confirmed solution from HP forums:

Go to the Developers menu by...
a) Go to the menu by pressing the "Setup" button
b) Press and hold the "Up" arrow button
c) While the "Up" button is pressed, press the "Cancel" button.
d) Release both the buttons
e) Go to the menu again by pressing the "setup" button
f) See the item "developer's menu" available and Select this option.
2) Select Mercury ring by...
a) Go to the "R/W parameter" menu item
b) Look for "Ring Use Mercury" it's about 105 items away... (P.S. you may press "1" "0" "5" in sequence for quick access)
c) The default will be "0".
d) Changed this to "1" to activate Mercury Ring detection.
e) Reboot the system
Увелечение вызывного напряжения на платах eZ32
 
Не помогло чего? Напряжение не поднялось? А Mercury ring на НР настраивали?
Инцидент 1529, Alarm
 
Инцидент идет со slave процессора - для начала сделайте синхронизацию процессоров. Копирование параметров в netadmin (copy to или from twin cpu) и выравнивание баз данных - mastercopy.