			<title>включение Automated Attendant</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://www.intersyst.ru/support/forum/messages/forum17/topic830/message6617/">включение Automated Attendant</a></b> в форуме <a href="http://www.intersyst.ru/support/forum/forum17/">Конфигурирование</a>. <br />
			<br />====quote====<br />vad пишет:<br />В локальных параметрах транковой группы должен быть в yes пункт Automated attendant.<br />=============<br /><br />to vad: Спасибо, это то что было нужно! <br />
			<i>02.08.2011 09:22:47, Koss.</i>]]></description>
			<link>http://www.intersyst.ru/support/forum/messages/forum17/topic830/message6617/</link>
			<guid>http://www.intersyst.ru/support/forum/messages/forum17/topic830/message6617/</guid>
			<pubDate>Tue, 02 Aug 2011 09:22:47 +0600</pubDate>
			<category>Конфигурирование</category>
		</item>
		<item>
			<title>включение Automated Attendant</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://www.intersyst.ru/support/forum/messages/forum17/topic830/message6616/">включение Automated Attendant</a></b> в форуме <a href="http://www.intersyst.ru/support/forum/forum17/">Конфигурирование</a>. <br />
			В access - указываем номер<br />По DDI направляем на него вызов<br />IAA - должен быть валид.<br />В локальных параметрах транковой группы должен быть в yes пункт Automated attendant. <br />
			<i>02.08.2011 08:38:30, vad.</i>]]></description>
			<link>http://www.intersyst.ru/support/forum/messages/forum17/topic830/message6616/</link>
			<guid>http://www.intersyst.ru/support/forum/messages/forum17/topic830/message6616/</guid>
			<pubDate>Tue, 02 Aug 2011 08:38:30 +0600</pubDate>
			<category>Конфигурирование</category>
		</item>
		<item>
			<title>включение Automated Attendant</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://www.intersyst.ru/support/forum/messages/forum17/topic830/message6612/">включение Automated Attendant</a></b> в форуме <a href="http://www.intersyst.ru/support/forum/forum17/">Конфигурирование</a>. <br />
			Увела вас дока не в ту сторону...<br />\OmniPCX 4400\Applications::1\Automated Attendant::1\Automated Attendant Access - это должен быть уникальный номер, никаких совпадений ни сюзером, ни с чем еще. После того, как создадите этот самый AA Access, направляйте на него номер из DID Translator, все должно работать. <br />
			<i>01.08.2011 19:15:00, Seller_V.</i>]]></description>
			<link>http://www.intersyst.ru/support/forum/messages/forum17/topic830/message6612/</link>
			<guid>http://www.intersyst.ru/support/forum/messages/forum17/topic830/message6612/</guid>
			<pubDate>Mon, 01 Aug 2011 19:15:00 +0600</pubDate>
			<category>Конфигурирование</category>
		</item>
		<item>
			<title>включение Automated Attendant</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://www.intersyst.ru/support/forum/messages/forum17/topic830/message6610/">включение Automated Attendant</a></b> в форуме <a href="http://www.intersyst.ru/support/forum/forum17/">Конфигурирование</a>. <br />
			Доброго времени суток!<br />Перерыл старый и новый форум, но решения так и не нашел.<br />Настроил автоматический оператор согласно документации и своим потребностям (в OXE 8.0 – Integrated Automated Attendant / Application management). Теперь необходимо его включить, тут вроде все несложно: Applications &gt; Automated Attendant &gt; Consult/Modify - &nbsp;Automated Attendant Valid.:True; далее делаю Applications &gt; Automated Attendant &gt; Automated Attendant Access – если указываю номер из пункта Users (т.е. внутренняя нумерация АТС) – при попытке сохранить лог пишет: Ошибка [PCX] Создать \OmniPCX 4400\Applications::1\Automated Attendant::1\Automated Attendant Access::2077 duplicate Managed Object Instance. А если создать номер в Users и его прописать в Automated Attendant Access, звонки на него не поступают (в трассировке – unallocated number). В Translator входящий назначаю по умолчанию (xxxxxx-&gt;2600).<br />Так же нашел в свойствах внутреннего номера (в General Characteristics) пункт Set Function: В нем выбираю Automated Attendant -&gt; применить, в логах ошибка: Настроить или изменить \OmniPCX 4400\Users::3102 Forbidden: AUTOMATED ATTENDANT set, как будто AUTOMATED ATTENDANT нет на АТС.<br /><br />Подскажите, как правильно ВКЛЮЧИТЬ автоматический оператор?<br /><br />Дополнительно: плата GPA2, в спецификации от инсталлятора в пункте ПО и лицензии: &nbsp;AUTO ATTENDANT OVER 6 VG. <br /><br />Заранее благодарен за любые ответы. <br />
			<i>01.08.2011 18:57:22, Koss.</i>]]></description>