<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>ЗАО &amp;quot;ИНТЕРСИСТ&amp;quot; [тема: Блок питания EFORE PoMo 48-300]</title>
		<link>http://www.intersyst.ru</link>
		<description>Новое в теме Блок питания EFORE PoMo 48-300 форума Другое на сайте ЗАО &amp;quot;ИНТЕРСИСТ&amp;quot; [www.intersyst.ru]</description>
		<language>ru</language>
		<docs>http://backend.userland.com/rss2</docs>
		<pubDate>Tue, 13 Oct 2026 08:09:00 +0500</pubDate>
		<item>
			<title>Блок питания EFORE PoMo 48-300</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://www.intersyst.ru/support/forum/messages/forum22/topic2875/message23114/">Блок питания EFORE PoMo 48-300</a></b> <i>регулировка выходного напряжения</i> в форуме <a href="http://www.intersyst.ru/support/forum/forum22/">Другое</a>. <br />
			Если не верите встроенному тестеру - подключите внешний тестер на выход и покрутите потенциометр и посмотрите, как будет меняться напряжение. &nbsp;FC - Float Charge - текущий заряд - основной режим работы системы питания. естественно, настраивать и измерять надо в режиме FC, когда светит этот светодиод. Режим работы переключается переключателем ADJUST.<br />Потенциометр червячного типа - многооборотный. Но слишком усердствовать не надо, главное, - &nbsp;в шлиц попасть плоской отвёрткой. <br />
			<i>06.02.2023 15:33:02, etc.</i>]]></description>
			<link>http://www.intersyst.ru/support/forum/messages/forum22/topic2875/message23114/</link>
			<guid>http://www.intersyst.ru/support/forum/messages/forum22/topic2875/message23114/</guid>
			<pubDate>Mon, 06 Feb 2023 15:33:02 +0500</pubDate>
			<category>Другое</category>
		</item>
		<item>
			<title>Блок питания EFORE PoMo 48-300</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://www.intersyst.ru/support/forum/messages/forum22/topic2875/message23113/">Блок питания EFORE PoMo 48-300</a></b> <i>регулировка выходного напряжения</i> в форуме <a href="http://www.intersyst.ru/support/forum/forum22/">Другое</a>. <br />
			<br />====quote====<br /> написал:<br />Если подключена аккумуляторная батарея, рекомендуем проверить напряжение на ней и отдельных её банках. Возможно, что-то в ней неисправно. Можно отключить её батарейным автоматом временно. Напряжение регулируется с лицевой панели модуля MCU верхним червячным потенциометром (отверстие рядом со светодиодом KV/FC) плоской отверткой. Номинальное напряжение - 53,5 - 53,7 В.<br />=============<br />В документации на БП: KV/FC - напряжение постоянного заряда.<br />Напряжение постоянного заряда равно Uвых? <br />
			<i>06.02.2023 15:12:15, Александр.</i>]]></description>
			<link>http://www.intersyst.ru/support/forum/messages/forum22/topic2875/message23113/</link>
			<guid>http://www.intersyst.ru/support/forum/messages/forum22/topic2875/message23113/</guid>
			<pubDate>Mon, 06 Feb 2023 15:12:15 +0500</pubDate>
			<category>Другое</category>
		</item>
		<item>
			<title>Блок питания EFORE PoMo 48-300</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://www.intersyst.ru/support/forum/messages/forum22/topic2875/message23112/">Блок питания EFORE PoMo 48-300</a></b> <i>регулировка выходного напряжения</i> в форуме <a href="http://www.intersyst.ru/support/forum/forum22/">Другое</a>. <br />
			Если подключена аккумуляторная батарея, рекомендуем проверить напряжение на ней и отдельных её банках. Возможно, что-то в ней неисправно. Можно отключить её батарейным автоматом временно. Напряжение регулируется с лицевой панели модуля MCU верхним червячным потенциометром (отверстие рядом со светодиодом KV/FC) плоской отверткой. Номинальное напряжение - 53,5 - 53,7 В. <br />
			<i>06.02.2023 13:19:21, etc.</i>]]></description>
			<link>http://www.intersyst.ru/support/forum/messages/forum22/topic2875/message23112/</link>
			<guid>http://www.intersyst.ru/support/forum/messages/forum22/topic2875/message23112/</guid>
			<pubDate>Mon, 06 Feb 2023 13:19:21 +0500</pubDate>
			<category>Другое</category>
		</item>
		<item>
			<title>Блок питания EFORE PoMo 48-300</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://www.intersyst.ru/support/forum/messages/forum22/topic2875/message23111/">Блок питания EFORE PoMo 48-300</a></b> <i>регулировка выходного напряжения</i> в форуме <a href="http://www.intersyst.ru/support/forum/forum22/">Другое</a>. <br />
			<br />====quote====<br /> написал:<br />Можно. В каком диапазоне хотите регулировать напряжение?<br />=============<br />На выходе БП на данный момент 45 вольт (на входе АТС меньше).<br />Это вроде как соответствует нижней границе диапазона напряжения на входе АТС.<br />Хотел бы установить 48-50.<br />Задача - увеличить напряжение до этих значений при помощи регулировок модуля MCU.<br />Доступ к БП сзади и сверху сильно затруднен.<br /><br /> &nbsp; <br />
			<i>06.02.2023 12:34:25, Александр.</i>]]></description>
			<link>http://www.intersyst.ru/support/forum/messages/forum22/topic2875/message23111/</link>
			<guid>http://www.intersyst.ru/support/forum/messages/forum22/topic2875/message23111/</guid>
			<pubDate>Mon, 06 Feb 2023 12:34:25 +0500</pubDate>
			<category>Другое</category>
		</item>
		<item>
			<title>Блок питания EFORE PoMo 48-300</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://www.intersyst.ru/support/forum/messages/forum22/topic2875/message23110/">Блок питания EFORE PoMo 48-300</a></b> <i>регулировка выходного напряжения</i> в форуме <a href="http://www.intersyst.ru/support/forum/forum22/">Другое</a>. <br />
			Можно. В каком диапазоне хотите регулировать напряжение? <br />
			<i>06.02.2023 10:45:56, Владислав Хисамов.</i>]]></description>
			<link>http://www.intersyst.ru/support/forum/messages/forum22/topic2875/message23110/</link>
			<guid>http://www.intersyst.ru/support/forum/messages/forum22/topic2875/message23110/</guid>
			<pubDate>Mon, 06 Feb 2023 10:45:56 +0500</pubDate>
			<category>Другое</category>
		</item>
		<item>
			<title>Блок питания EFORE PoMo 48-300</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://www.intersyst.ru/support/forum/messages/forum22/topic2875/message23109/">Блок питания EFORE PoMo 48-300</a></b> <i>регулировка выходного напряжения</i> в форуме <a href="http://www.intersyst.ru/support/forum/forum22/">Другое</a>. <br />
			Здравствуйте,<br /><br />Можно ли изменить выходное напряжение БП с помощью регулировок модуля MCU? <br />
			<i>05.02.2023 01:10:06, Александр.</i>]]></description>
			<link>http://www.intersyst.ru/support/forum/messages/forum22/topic2875/message23109/</link>
			<guid>http://www.intersyst.ru/support/forum/messages/forum22/topic2875/message23109/</guid>
			<pubDate>Sun, 05 Feb 2023 01:10:06 +0500</pubDate>
			<category>Другое</category>
		</item>
	</channel>
</rss>