			<title>Не работают порты на UAI16</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://www.intersyst.ru/support/forum/messages/forum26/topic1948/message15699/">Не работают порты на UAI16</a></b> в форуме <a href="http://www.intersyst.ru/support/forum/forum26/">Аппаратное обеспечение</a>. <br />
			Всё подтвердилось. КЗ на линии.<br />Всем спасибо! <br />
			<i>06.03.2015 15:38:45, Sергей.</i>]]></description>
			<link>http://www.intersyst.ru/support/forum/messages/forum26/topic1948/message15699/</link>
			<guid>http://www.intersyst.ru/support/forum/messages/forum26/topic1948/message15699/</guid>
			<pubDate>Fri, 06 Mar 2015 15:38:45 +0500</pubDate>
			<category>Аппаратное обеспечение</category>
		</item>
		<item>
			<title>Не работают порты на UAI16</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://www.intersyst.ru/support/forum/messages/forum26/topic1948/message15681/">Не работают порты на UAI16</a></b> в форуме <a href="http://www.intersyst.ru/support/forum/forum26/">Аппаратное обеспечение</a>. <br />
			Спасибо за советы!<br />Телефоном в плату проверял - не работают. Но сейчас сомневаюсь насчет того что обе линии были отключены.<br />А порты сразу оживают если вытащить закороченный провод?<br />Или нужно передернуть плату?<br />Линии проверю, и аппараты тоже. Был ограничен по времени, успел только плату заменить. <br />
			<i>26.02.2015 17:37:13, Sергей.</i>]]></description>
			<link>http://www.intersyst.ru/support/forum/messages/forum26/topic1948/message15681/</link>
			<guid>http://www.intersyst.ru/support/forum/messages/forum26/topic1948/message15681/</guid>
			<pubDate>Thu, 26 Feb 2015 17:37:13 +0500</pubDate>
			<category>Аппаратное обеспечение</category>
		</item>
		<item>
			<title>Не работают порты на UAI16</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://www.intersyst.ru/support/forum/messages/forum26/topic1948/message15680/">Не работают порты на UAI16</a></b> в форуме <a href="http://www.intersyst.ru/support/forum/forum26/">Аппаратное обеспечение</a>. <br />
			Если перестало работать, то вряд ли проблема с групповым повивом кабеля.<br />В первую очередь проверьте идею etc.<br />Самый правильный порядок действий:<br />- отключаете обе линии и проверяете телефоном втыкая его в плату. <br />- если ок - экспериментируете с аппаратами на местах (отключая вторую линию на плате) <br />
			<i>26.02.2015 14:56:20, vad.</i>]]></description>
			<link>http://www.intersyst.ru/support/forum/messages/forum26/topic1948/message15680/</link>
			<guid>http://www.intersyst.ru/support/forum/messages/forum26/topic1948/message15680/</guid>
			<pubDate>Thu, 26 Feb 2015 14:56:20 +0500</pubDate>
			<category>Аппаратное обеспечение</category>
		</item>
		<item>
			<title>Не работают порты на UAI16</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://www.intersyst.ru/support/forum/messages/forum26/topic1948/message15679/">Не работают порты на UAI16</a></b> в форуме <a href="http://www.intersyst.ru/support/forum/forum26/">Аппаратное обеспечение</a>. <br />
			Еще один случай был с подключением цифровых телефонов. Заказчик проложил "Четверочный кабель" (четыре проводника свиты вместе) и неправильно расшил его на кроссе использовав смежные пары в четверке. В результате пока на четверку был подключен один порт - телефон работал, как только включали второй порт переставали работать оба. Этот эффект связан с тем, что в четверочном кабеле необходимо использовать пары проводники которых расположены &nbsp;по диагонали. (школьный курс физики). <br />
			<i>26.02.2015 14:37:00, TMC.</i>]]></description>
			<link>http://www.intersyst.ru/support/forum/messages/forum26/topic1948/message15679/</link>
			<guid>http://www.intersyst.ru/support/forum/messages/forum26/topic1948/message15679/</guid>
			<pubDate>Thu, 26 Feb 2015 14:37:00 +0500</pubDate>
			<category>Аппаратное обеспечение</category>
		</item>
		<item>
			<title>Не работают порты на UAI16</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://www.intersyst.ru/support/forum/messages/forum26/topic1948/message15673/">Не работают порты на UAI16</a></b> в форуме <a href="http://www.intersyst.ru/support/forum/forum26/">Аппаратное обеспечение</a>. <br />
			Абонентские линии проверяли тестером (обе)? На плате один ограничитель тока на два соседних порта. Поэтому, если одна линия закорочена, то не работают два порта. <br />
			<i>26.02.2015 11:19:50, etc.</i>]]></description>
			<link>http://www.intersyst.ru/support/forum/messages/forum26/topic1948/message15673/</link>
			<guid>http://www.intersyst.ru/support/forum/messages/forum26/topic1948/message15673/</guid>
			<pubDate>Thu, 26 Feb 2015 11:19:50 +0500</pubDate>
			<category>Аппаратное обеспечение</category>
		</item>
		<item>
			<title>Не работают порты на UAI16</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://www.intersyst.ru/support/forum/messages/forum26/topic1948/message15672/">Не работают порты на UAI16</a></b> в форуме <a href="http://www.intersyst.ru/support/forum/forum26/">Аппаратное обеспечение</a>. <br />
			Привет!<br />Позвонил клиент, говорит что не работают 2 соседних порта на плате.<br />Приехал я с новой платой, и... о чудо! Такая же картина.<br />В другом кабинете старая плата работает нормально.<br />Никто с таким не сталкивался? <br />
			<i>26.02.2015 10:49:47, Sергей.</i>]]></description>