Здравствуйте!

Обращаюсь с похожим вопросом относительно ремонта eZ32. Вчера меняли АКБ на станции. Предварительно выключили оба процессора, выключили блок питания, после чего станция перешла на питание на старые батареи. Заменили батареи на новые. Включили станцию и обнаружили, что одна плата eZ32 не грузится - нет индикации на плате, в config 0 пишет REG NOT INIT. Меняли плату местами с другой, работающей платой - проблема именно в данной конкретной плате.
Конденсаторы на плате не вспухшие.

Помогите пожалуйста советом:
1. Что является наиболее уязвимым местом в платах данного типа? Что можно попробовать заменить для восстановления работоспособности?

2. Есть подозрение, что плата могла выйти из строя именно в результате замены АКБ. В ходе отключения старых батарей, в момент отключения клемм проскочила искра, что наверняка привело к кратковременному выбросу тока. Вообще, насколько корректно отключение АКБ наживую (CPU отключены, но на всех платах имеется питание)?

Спасибо!
 
Если плата совсем не горит и она действительно eZ32 (с буквой e) - то в голову приходит только выход из строя блочка питания на плате.
замена АКБ - нормальная процедура.
Правда в вашем случае - не понятно зачем вы так делали (остановили станцию, но не выключили питание).
Делают:
1) ничего не выключая - отключают тумблер подключающий батарею, меняют ее (ничего в данном случае не искрит), включают тумблер.
2) выключают станцию, выключают БП (220), выключают тумблер батареи. Меняют батарею, включают 220, включают тумблер батареи (именно в таком порядке), включают станцию.
 
Спасибо за консультацию!

А не могли бы Вы сориентировать, где этот блочок питания расположен?

По поводу АКБ - дело в том, что у нас такого тумблера, к сожалению нет. Видимо, когда производился монтаж станции, подрядчики просто его не установили. Поэтому получается, что у нас нет возможности корректного отключения станции - только методом откидывания клеммы с АКБ. Видимо, имеет смысл обратиться к подрядчикам с требованием сделать так как надо.
Страницы: 1